난방밸브 구동기-열동기/수동조작 가능형 




[고장 여부 Test]

1. 모든 방 난방을 켠다.

2. 5분 뒤 열동기를 좌측으로 돌렸을 때

정상열동기가 스프링처럼 튕겨 원래 자리로 돌아옴.

고장딸깍 걸리며 그대로 있음.

 

[고장 시 교체 방법]

1. 코드를 뽑아 전원을 끈다.

2. 고장난 열동기의 은색 부분을 돌려 해체하고 

 연결된 케이블도 분리한다.

3. 새 열동기를 결합하고 케이블을 연결한다.

4. 전원을 켠다.

 

 

난방밸브 구동기-일체형/검정색 

 

[고장 여부 Test]

1. 모든 방 난방을 켠다.

2. 5분 뒤 구동기의 우측 레바를 내렸을 때

정상구동기가 원래 자리로 튕겨 올라감.

고장딸깍 걸리며 그대로 있음

 

[고장 시 교체 방법]

1. 코드를 뽑아 전원을 끈다.

2. 구동기 헤드 뒤쪽 플라스틱 손나사를 돌려 해체하고 연결된 케이블도 분리한다.

3. 새 구동기를 결합하고 케이블을 연결한다.

4. 전원을 켠다.

 